游泳池里的水通常用什么消毒?有许多的业主都会有这样的问题,游泳池里的水通常用什么消毒?在用这些药品的同时,也不知道如何添加或用量如何,下面来介绍一下游泳池里的水通常用什么消毒?
游泳池循环水臭氧消毒应用系统
游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染,故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。
一. 泳池水质指标要求
随着人们生活水平的提高,游泳馆已成为人们经常光顾的娱乐、休闲、体育锻炼的重要场所之一,为保证人工游泳池的水质标准,我国目前已颁发了《游泳场所卫生标准》和《游泳池给水排水设计规范》两个法规,其中对人工游泳池的水质标准规定如下:
项 目 标 准
人工游泳池
水温度(℃) 22-26、儿童24-29
PH值 6.5-8.5
混浊度 ≤5度或站在两岸能看清水深1.5米的池底四、五道泳线
耗氧量(mg/L) ≤5
尿素(mg/L) ≤2.5
余氯(mg/L) 游离余氯 0.4-0.6、化合性余氯1.0以上
细菌总数(个/L) ≤1000
总大肠菌群(个/L) ≤18
有害物质 参照:《工业企业设计卫生标准》(TJ-79)中地面水水卫生标准执行
二. 游泳池常用消毒方法比较
1.液氯
优点:有效率基本100%,杀菌力强,有较强的持续作用,投资和运行费用低。
缺点:(1) 氯的毒性很大,一旦泄漏或投加量过大会使人中毒,造成周围动植物死亡。
(2) 溶解氯在水中与人体排出的有机物反应生成有机氯化物,对人体有致癌作用。
(3) 在室内游泳池中,氯酚气味不易散发,对人的皮肤、眼睛、口腔粘膜和呼吸系统等均有强烈刺激性。
(4) 氯气与室内水汽反应生成的次氯酸盐对建筑物有很强的侵蚀作用。
2.漂白粉
在机房内应专设漂白粉溶解池,将漂白粉加水搅拌均匀沉淀后,取上清液均匀投入池中;不得将漂白粉直接投入池中。
优点:价格低廉。
缺点:费工费力,漂白粉中的氯极易挥发失效,消毒效果较差。
3.次氯酸钠发生器
次氯酸钠发生器是将食盐水电解后生成次氯酸钠溶液。氯化有机物和氯酚的生成极少,在适宜的浓度时,消毒效果与液氯相同。
优点:是无色、无味,投资少。
缺点:操作复杂,劳动强度大,电极易损,电耗、盐耗较高。
4. 优氯净
优点:有效氯成份约60%,低浓度溶液就可快速完全杀灭各种细菌繁殖体、真菌胞子、芽胞及病毒。
缺点:投加量不易控制,过量对人体皮肤有刺激性。
以上统称氯化消毒,氯化消毒的特点是:
(1) 杀菌效果好;
(2) 有持续消毒功能。
缺点是:
(1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用;
(2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故;
(3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观;
(4)严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的今天,尤其令人畏惧,宜谨慎用之。
关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类产生生理反应的允许浓度一般如下:
表1-1 氯对人类产生生理反应的允许浓度
序号 项目 百万分数(ppm)
1 八小时工作呼吸的空气中允许的无害浓度 1
2 可察觉气味 3.5
3 喉部受到刺激的起点 15
4 导致咳嗽的起点 30
5 短时暴露的高限度 40
6 短时暴露的危险限度 40-60
7 迅速致命 1000
三. 臭氧消毒
臭氧是绿色环保型杀菌消毒剂,消毒效率高,对各种病毒、细菌均有很强的杀灭能力,臭氧是强氧化剂,对降解各种有机物、除味、脱色,改善水质效果极佳,没有二次污染。
1.臭氧消毒的特点:
(1) 反应快、投量少,臭氧能迅速杀灭扩散在水中的细菌、芽孢、病毒且在很低的浓度时有杀菌灭活作用;
(2) 适应能力强,在PH5.6-9.8,水温0-37℃的范围内,对臭氧的消毒性能影响很小;
(3) 在水中不产生持久性残馀,无二次污染;
(4) 臭氧的半衰期很短,仅二十分钟;
(5) 能破坏水中有机物,改善水的物理性质和器官感觉,进行脱色和去嗅去味作用,使水呈蔚蓝色,而又不改变水的自然性质,对皮肤及头发没有任何刺激性。
(6) 节约其它药剂,减少液氯使用量。
(7) 游泳池水循环使用,可节省大量的水费开支
2.臭氧消毒的缺点:
(1) 因臭氧不易溶於水中,且不稳定,故其无持续消毒功能,应设置氯消毒与其配合使用。
(2) 臭氧有毒性,池水中不允许超过0.01mg/l;空气中不允许超过0.001mg/l;3)臭氧消毒法设备费用高,耗电大。此乃限制或影响臭氧消毒广泛推广使用的主要原因。
四.工程设计
某工程25×12.5m标准游泳池为公共活动类,其平均水深按1.7m计算,每天循环次数按6次计算,附加系数按1.1考虑,其循环水量为25×12.5×1.7×6×1.1/24=146.1m3/h。
臭氧消毒用于游泳池净化循环水系统,据有关资料介绍,其投加量推荐范围为0.2-2.0mg/l,可以看出其小重量投加比0.2mg/l,其平均重量投加比1.1mg/l,其大重量投加比2.0mg/l。
按大投加量设计 计算臭氧投加量=2.0×146.1=292.2gO3/h。
选臭氧发生器一套,其单台运行叁数为:臭氧发生量为 200.0g/h,额定电功率为2.0Kw,冷却水量0.8-0.9m3/h,需气量4.0 m3/h。
选臭氧发生器一套,其单台运行叁数为:臭氧发生量为 100.0g/h,额定电功率为1.0Kw,冷却水量0.4-0.5m3/h,需气量2.0 m3/h,实际投加比=300÷146.1=2.05mg/l。
选制氧机三套,其单台运行叁数为:供氧量2.0 m3/h,氧气浓度92%±3,额定电功率为2.5Kw。
臭氧投加方式采用水射器,选Model 2081 型水射器一台,其单台运行叁数为:进水214L/min,吸气198L/min,进水压力1.05kg/cm2,出水压力0 kg/cm2;配套水泵ISG40-125(Ⅰ)型二套,其单台运行叁数为:流量12.8 m3/h,扬程19.5m,配用功率1.5Kw。
由於采用的是"部分喷射"或称"支流喷射",故此再利用管道混合器加以充分混合,管道混合器采用玻璃钢制品,并与管道同径。
选接触反应罐一台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m,以满足接触反应时间的要求。对於接触反应後多馀的臭氧利用尾气处理器对臭氧催化分解为氧气,达到无害化处理。
之後,利用活性炭过滤器进行深度处理,以将臭氧杀死的各种病原体以及其它普通过滤法难以去除的某些有机或无机污染物加以去除。选活性炭过滤器二台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m。