通风换气问题:室内游泳池除夏季外都需要加热,水加热后会不断产生水蒸气,如果通风条件差则会形成凝结水,使室内温度过高;而到夏天,透过玻璃顶的太阳辐射会使室内闷热。
上述两种情况都会给人一种压抑感,通风条件差的室内一会股霉味,如果游泳馆室内无排气设施,空调送风与其它区域合用,那么将无法满足通风要求,出现玻璃顶严重结露,严重时象下雨。金属网架油漆变色,局部锈蚀;木装修受潮变形、腐烂;铝天花的镀塑层开始剥离,平时长满霉点,理想的做法是:
(1)设机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。
(2)利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。
(3)控制池水水温不宜超过30℃,冬季使用宜利用热空调增加室内温暖感.
泳池设备管道繁多,应区别对待,目前较理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便;缺点是接口不耐温,加热系统应有可靠的温控装置。如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。如泳池在楼层,还是用金属管更安全。UPV管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。
相关文章