我公司于2015年8月10日在梅林一村泳池装好了水质在线监测加药系统,之后就开始进行了相应的全自动监控、加药测试。在线监测加药系统安装图如下:
在刚装好机器时,我们只是监测数据,待机器稳定后才进行自动加药测试。在只是监测数据时,我们可以看到,手工加药时,余氯在刚加入时会很高,但很难维持稳定的余氯,PH也一样,如下图的数据:
这可以看到余氯比较低,但PH却是太高了。
又如下面两个图的数据,在收场后余氯加入时会比较高,而到了早上余氯就已经很低了。
我们在监测了三天左右的数据后,开始进行了测试。首次带了100KG的消毒片过来测试,但由于消毒片的溶解速度达不到要求,使用这种消毒片进行自动加药时,余氯无法提高到开放的要求。
因此我们让工厂重新研制了新配方,并且又发了15KG样板来进行了小测,之后根据小样品再做成了100KG的消毒片过来,这时已经到了9月8日了。这次我们进行自动加药时,每小时加药量达到了5KG左右,但余氯总是提不起来,到后来总共加了有20KG的消毒片了,余氯还是很低,如下图数据表:
并且我们用百灵达检测仪进行检测余氯时,每按一下检测的读数键,读数就会升高一点,这说明池水中含有藻类及有机物,于是我们与贵公司老童一起讨论,对这一段时间以来的水质情况进行分析,发现池壁的磁砖缝里长有很多的青苔,这些厚厚的青苔是由于几年没有换水,这几年中有出现过水发绿,每次在这些磁砖缝都会长起来一些青苔,在水质好转后,也不能全部清理干净,那么只要消毒做得不彻底时,这些地方就会很快再重新长出青苔来。这些厚厚的青苔在这段时间一直在生长,其对消毒药的消耗是非常严重的。如下图:
因此我们决定提高池水的PH值,并且在关闭循环后延着池边加入消毒粉水溶液,让这种高浓度的消毒液在池壁边上慢慢扩散来杀灭这些青苔。另外,我公司也免费提供了一箱6瓶的专用杀藻剂(这种杀藻剂与消毒剂一起使用效果更好!),并且,我们的自动加药也一直进行,不断地加入池里,直到余氯能恢复正常。另外,贵公司人员还人工对这些磁砖缝进行了清理,以取得更好的效果。
经过这样的处理后,我们可以看到磁砖缝里的青苔上面象被盖了一层灰白粉,已经被杀灭了。如下图:
这时候,我们用百灵达检测余氯时,按读数键时,就不会一直升高了,而是稳定在某一个读数,这也证明了水质里有机物等水中杂质对检测结果的影响已经消除了。
经过这么大用量的加药除藻过程后,我们测试用的消毒片也用完了,没有达到与平常一样的测试效果。因此,我们又再次从工厂生产了200KG消毒片过来,并且在9月16日开始了一轮的测试。测试的过程如下:
1、2015年9月16日星期三测试数据表
从以上数据表可以看出:
a、自动加药约一小时则池水的氯就基本能达标;
b、自动加药时,由于浅水区离机房近,自动加入管道中的消毒药会先进入浅水区,因此浅水区的余氯很快就能达到0.5,而深水区则需要的时间要更长,并且开始时余氯的上升比浅水区要慢一半左右;
c、从首次正式自动加药的过程来看,池水的深浅水区余氯浓度有一定的偏差,这需要我们调整自动加药的时间与频率,以保证池水余氯的均匀。
2、2015年9月17日星期四测试数据表
从上表可以看出:
A、余氯提高0.5时,需要用消毒片4KG左右;
B、如使用自动监测加药来控制的话,则循环要提早一个小时打开,这样,自动加药基本能将标准池的余氯从0提高至0.5左右;
C、每个小时用于维持余氯浓度在0.5左右时,需要用到的消毒片约为0.6KG;
经过这一段时间的测试,对于室外泳池水质处理的一些建议:
1、手工加药是不能满足保持良好水质的要求,导致池水经常余氯不足,加上PH经常偏低,这样池子很容易出现水质变混浊、发绿,并且导致池底池壁等地方长期有青苔生长;
2、池水如出现混浊、发绿或长有青苔时,所需要用到的药品及处理难度都会成倍增加,这样看起来平时少用了些药品,但在处理这些水质意外状况时药品又会增加很多,总的来说成本会更加高;
3、PH值对池水非常关键,这是我们在很多池子水质处理中得出的结果,所以,请一定要保持PH不低于7.6。目前大多数泳池只用碱片,认为这碱片提高PH快速,但很多池子在使用后PH的下降也很快,建议同时购买一些粉状PH调节剂,两种结合使用能使PH更加稳定,因为这样可以有效提高水的碱度,防止PH变化太快;
4、自动监测加药系统能满足室外泳池的使用要求,一般提前1小时左右打开循环就可以了,其只要保证药桶有足够的消毒片就行了,一切的加药全是自动进行,当然如不使用我们的机器来控制PH的话,则一定要人工控制好PH;
5、自动监测加药系统是要在循环打开的前提下才有效的,一般的泳池到了7、8月的旺季时,循环系统都是全天打开的,这样我们的系统就并没有另外增加费用。如在5月、6月不全天开循环系统时,那么除了用我们系统来控制加药外,还需要手工做做冲击性处理来配合。
6、在线监测加药系统是可以用到室外池的,如全天使用时,其能保持泳池的余氯在某个设定范围内以保证水质的良好,这可能会比以前手工加药时使用的药品要多,因为手工加药时并没有加足够,是以牺牲水质状况来节省药品的;
7、自动监测加药系统的药品成本也是根据池子的状况不同而不尽一样的,按目前的测试情况,可以这么说,在水质状况没有意外时,一般首次加药时,2000立方的水大约需要用4KG左右的消毒片,这时余氯能上升到0.5左右,如果要维持余氯的话,每小时约要用0.6KG的消毒片;
8、手工或非全天循环的自动加药方式,在某些时候池水的余氯是无法保持的,在这种情况下建议还是使用一些液体的杀藻剂,这种杀藻剂不会挥发,在有氯时能相互促进消毒与杀藻,一般每周投加一次,1000立方使用一瓶(1KG),这样能比较好地预防水发绿及长青苔;
9、对于水质澄清,我们认为有沙缸循环系统的泳池尽量使用液体的澄清剂,象梅林一村泳池一次用2瓶澄清剂,一般每周用一次就可以了。如果控制得好就不需要再使用聚铝来做沉淀了,这对于泳场来说既省工人又省钱;
10、使用澄清剂的泳池非常适合使用自动吸污机,每天收场后将吸污机放到池里就行了,其会自动进行吸污,第二天来池底就吸干净了。这里我公司刚推出一款很好的双排吸污机,非常好用、价格实惠,自己购买或是跟我们租来使用都行;
11、机房的通风要有,我们给很多机房维修过设备,很多机房的抽风系统都是坏的,其实这非常重要,要夏天时机房内有设备在运行,机房内温度很高,设备很容易坏,到时维修又会是一笔不少的费用。建议将抽风机更换一下,并加上定时控制,每隔一小时左右就开动一下排风,我们给很多场都改进了,非常好用又省钱;